Адресно-аналоговые системы позволяют обнаружить пожароопасную ситуацию и пресечь ее развитие на ранней стадии по сигналу предтревоги, когда еще не требуется эвакуация людей. Раннее обнаружение загорания на порядок повышает уровень пожарной защиты и должно учитываться при расчете пожарного риска. Кроме того, использование адресно-аналоговых систем может рассматриваться в качестве компенсирующих мероприятий при разработке СТУ. На любом объекте независимо от его размеров адресно-аналоговая система при пожаре минимизирует непосредственный материальный ущерб и потери, связанные с эвакуацией людей, прерыванием производственного процесса и собственно с профессиональным тушением пожара. Этими несомненными преимуществами объясняется тот факт, что за рубежом адресно-аналоговых систем выпускается в несколько раз больше по сравнению с неадресными системами. Причем несмотря на отсутствие в зарубежных нормах нашего непонятного требования установки не менее 3 неадресных пожарных извещателей в одном п
Анализ возможных и необходимых подключений проводников и элементов шлейфа пожарной сигнализации показывает, что наиболее приемлемыми на базовых основаниях извещателей являются винтовые соединители с применением квадратных шайб или квадратных гаек, как это показано правых нижних примерах рис. 5 в первой части этой статьи [6].
Реализованные в дымовых оптико-электронных точечных пожарных извещателях (ИПДОТ) принципы построения требуют и определенных технических решений при подключении этих изделий к приборам приемно-контрольным пожарным (ППКП) с помощью шлейфа пожарной сигнализации. Про организацию шлейфных драйверов в различных ППКП автор говорил в статье [1]. Здесь же рассмотрим особенности схем подключения пожарных извещателей, и в первую очередь ИПДОТ к шлейфам пожарной сигнализации.
4
Достаточно давно выпускаются двухдиапазонные пожарные извещатели пламени. Часто используется инфракрасный и ультрафиолетовый диапазон электромагнитного излучения. Высокую эффективность обеспечивают ИК-извещатели пламени, работающие в одном диапазоне, но на нескольких длинах волн. Сенсор на одной длине волны является рабочим, а еще два, разнесенные по частоте, – опорные, используются для компенсации воздействий, не связанных с пожаром.
Продукция Tyco представляет собой широкий выбор пожарных извещателей и панелей для защиты любого объекта как по величине, так по типу и по условиям эксплуатации. В настоящее время в России сертифицировано более 50 типов пожарных извещателей и более 20 пожарных приборов и повторителей (рис. 1), в том числе во взрывобезопасном и в морском исполнении, для внутренней и наружной установки.
В первых четырех частях статьи были рассмотрены структурные схемы адресно-аналоговых дымовых-тепловых и СО-тепловых пожарных извещателей, мультикритериальные режимы обработки информации в панели, приведены сравнительные характеристики обнаружения тестовых очагов при использовании различных алгоритмов. В пятой части статьи рассмотрены мультикритериальные алгоритмы обработки аналоговой информации дымового-СО-теплового извещателя и приведена таблица для определения его режимов для различных типов помещений и видов пожарной нагрузки.
Следующим изделием, созданным сотрудниками предприятия "АРТОН" на пути совершенствования тепловых пожарных извещателей, стал извещатель, в основу которого было положено изобретение по патентам Украины № 78376 [37] и России № 2303291 [38]. Это техническое решение, которое представлено на рис. 71, было реализовано в извещателях ТПТ-2.
Исторически сложилось так, что тепловые пожарные извещатели были самыми массовыми извещателями в системах пожарной сигнализации. Это было обусловлено их простотой конструкции, неприхотливостью в обслуживании, а главное дешевизной. В таких извещателях использовались тепловые сенсоры, построенные на широко известных физических законах, например, на законе расширения тел при нагревании.
Извещатели пожарные газовые (далее – ИПГ) обладают рядом отличительных свойств, которые делают их незаменимыми сверхраннего обнаружения пожара, для применения в промышленности, в том числе во взрывоопасных зонах.
В первой части статьи, опубликованной в № 5 журнала «Алгоритм безопасности» за 2012 год, была рассмотрена зарубежная классификация шлейфов пожарной сигнализации и линий связи в системах пожарной автоматики [1]. Во второй части статьи рассматривается техническая реализация шлейфов разных классов и стилей. Приведены электрические параметры радиальных шлейфов класса В стиля С, обеспечивающие работоспособность извещателей до места обрыва шлейфа и кольцевых шлейфов класса А стилей D и Е, обеспечивающих работоспособность извещателей до и после обрыва. Использование шлейфа стиля D позволяет различать сработку автоматических и ручных пожарных извещателей.