Если отслеживать последние публикации в области пожарных извещателей – очевидно, что в последнее время все больший интерес авторов посвящается темам, так или иначе связанным с газовыми пожарными извещателями и газосигнализаторами. Уточним: к сигнализаторам и пожарным извещателям, реагирующим на повышение концентрации монооксида углерода в атмосфере подконтрольного помещения. В СМИ и на отраслевых сайтах развернулась определенная дискуссия, в которой авторы обсуждают актуальные вопросы в свете готовящихся изменений в ГОСТ Р 53325 и СП5.13130.
16
При организации дежурного режима работы в 2-х проводном дымовом пожарном извещателе особые требования предъявляются именно к выходному каскаду. Как бы ни была реализована схема индикации дежурного режима работы, необходимо, чтобы при функционировании извещателя эта индикация не приводила к значительному импульсному увеличению тока потребления от шлейфа пожарной сигнализации.
В связи с тем, что угарный газ влияет на человека, то способ обнаружения пожара по угарному газу одновременно защищает человека от отравления. Это приводит к распространённой ошибке: смешению понятий СО-детекторов, предназначенных для экологического мониторинга, извещателей пожарных газовых. Если бы ИПГ реагировал бы на газ, который выделяется при пожаре, но не влияет на здоровье человека, то этой путаницы бы не было.
2
В последние годы отмечается повышение интереса к газовым СО пожарным извещателям. Раннее обнаружение тлеющих очагов при сравнительно небольших концентрациях монооксида углерода (угарного газа) на первый взгляд показывает их преимущество в сравнении с дымовыми оптическими извещателями. Однако мало говорится о нечувствительности газовых СО извещателей к открытым очагам, благодаря чему они не используются в системах пожарной сигнализации за рубежом.
Выходной каскад пожарного извещателя и оптико-электронного дымового точечного, в частности, состоит из нескольких взаимосвязанных узлов, которые рассматривались в предыдущих первых пяти частях статьи, посвященным блок-схемам. Принципиальные схемные решения большей части этих узлов ничем не отличаются от аналогичных узлов, применяемых в других пожарных извещателях.
28
Как видно из изложенного, простейший узел, предназначенный для кратковременного включения светодиода, требует к себе пристального внимания и постоянного совершенствования. Особенно это важно, если дело касается качества продукции, повышения метрологических параметров такого компонента систем пожарной сигнализации, как оптический дымовой извещатель.
10
Для создания фотоусилителей, обладающих максимальной обнаружительной способностью в условиях изменяющегося фонового сигнала, в оптических пожарных извещателях широко используются операционные усилители (ОУ). Необходимо отметить, что современный операционный усилитель — это усилитель постоянного тока с дифференциальным входом, обладающий очень большим коэффициентом усиления (до 100 дБ), широкой полосой пропускания (от постоянного тока до 100 МГц), высоким (до 1000 МОм) входным сопротивлением и низким (десятки Ом) выходным сопротивлением.
Применение трехкаскадных усилителей, о котором говорилось в предыдущей части публикации, осуществляется не только в микроконтроллерных дымовых пожарных извещателях. Например, в ИП 212-117, который был собран на дискретной логике, использовался классический усилитель на трех транзисторных каскадах.
Как было видно из первой части публикации в камерах дымового сенсора пожарных извещателей в основном используются фотодиоды. Это обусловлено необходимым быстродействием приемника оптического излучения и низким его энергопотреблением. На основе фотодиодов возможно построение различных фотоприемных устройств (ФПУ), работающих в широком диапазоне частот модуляции оптического сигнала. В зависимости от вида регистрируемого сигнала могут различаться и схемы самих фотоприемных устройств.
В последние годы все чаще и чаще применяются в пожарных извещателях специальные микросхемы, при этом сокращается количество остальных радиоэлементов, как активных, так и пассивных. Это так называемые ASIC (аббревиатура от англ. application-specific integrated circuit, «интегральная схема специального назначения») — интегральная схема, специализированная для решения конкретной задачи. В отличие от интегральных схем общего назначения, специализированные интегральные схемы применяются в конкретном устройстве и выполняют строго ограниченные функции, характерные только для данного устройства; вследствие этого выполнение функций происходит быстрее при меньшем количестве других элементов в устройстве и, в конечном счёте, дешевле.