Более 15 лет назад были сформулированы технические требования к газовым пожарным извещателям в НПБ 71-98. Но и сегодня этот документ остается единственным действующим нормативным документом по данному виду оборудования. И если при внедрении ГОСТ Р 53325 как-то обновились технические требования к большинству компонентов систем пожарной сигнализации, то газовых пожарных извещателей эти изменения не коснулись.
1
В статье рассмотрены примеры решения кабельных линейных и многоточечных пожарных извещателей, различных степеней защищённости, действия одноразового и многоразового, без определения места пожара и с определением мест нескольких пожаров, аналоговые и цифровые, срабатывающие по превышению температуры, по скорости прироста температуры, срабатывающие по выделению угарного газа при пожарах малых мощностей.
Как видно из изложенного, простейший узел, предназначенный для кратковременного включения светодиода, требует к себе пристального внимания и постоянного совершенствования. Особенно это важно, если дело касается качества продукции, повышения метрологических параметров такого компонента систем пожарной сигнализации, как оптический дымовой извещатель.
10
Для создания фотоусилителей, обладающих максимальной обнаружительной способностью в условиях изменяющегося фонового сигнала, в оптических пожарных извещателях широко используются операционные усилители (ОУ). Необходимо отметить, что современный операционный усилитель — это усилитель постоянного тока с дифференциальным входом, обладающий очень большим коэффициентом усиления (до 100 дБ), широкой полосой пропускания (от постоянного тока до 100 МГц), высоким (до 1000 МОм) входным сопротивлением и низким (десятки Ом) выходным сопротивлением.
Применение трехкаскадных усилителей, о котором говорилось в предыдущей части публикации, осуществляется не только в микроконтроллерных дымовых пожарных извещателях. Например, в ИП 212-117, который был собран на дискретной логике, использовался классический усилитель на трех транзисторных каскадах.
Как было видно из первой части публикации в камерах дымового сенсора пожарных извещателей в основном используются фотодиоды. Это обусловлено необходимым быстродействием приемника оптического излучения и низким его энергопотреблением. На основе фотодиодов возможно построение различных фотоприемных устройств (ФПУ), работающих в широком диапазоне частот модуляции оптического сигнала. В зависимости от вида регистрируемого сигнала могут различаться и схемы самих фотоприемных устройств.
В пояснительной записке к разработанному стандарту указано: «В настоящее время на Российском рынке обращается несколько десятков моделей мультикритериальных пожарных извещателей, в основном зарубежного производства». Тем самым подтверждается и тот факт, что это зарубежное оборудование до появления на российском рынке проходило сертификационные испытания в аккредитованных лабораториях, на соответствие международным стандартам. Такую позицию разработчиков стандарта нельзя назвать правильной и сильной.
1
В последние годы все чаще и чаще применяются в пожарных извещателях специальные микросхемы, при этом сокращается количество остальных радиоэлементов, как активных, так и пассивных. Это так называемые ASIC (аббревиатура от англ. application-specific integrated circuit, «интегральная схема специального назначения») — интегральная схема, специализированная для решения конкретной задачи. В отличие от интегральных схем общего назначения, специализированные интегральные схемы применяются в конкретном устройстве и выполняют строго ограниченные функции, характерные только для данного устройства; вследствие этого выполнение функций происходит быстрее при меньшем количестве других элементов в устройстве и, в конечном счёте, дешевле.
В первой части статьи были рассмотрены теоретические и практические вопросы надежности пожарных извещателей. Была вычислена величина наработки на отказ одного и двух извещателей. Приведены результаты исследований надежности извещателей и вероятностей ложных срабатываний на атомных электростанциях. Реальные значения наработки на отказ пожарных извещателей достигают десятков миллионов часов, что несопоставимо с нормативными 60 000 ч]. Во второй части статьи рассматриваются проблемы резервирования, приводятся результаты вычислений надежности одного, двух и трех извещателей.
Сложность обеспечения противопожарной защиты банков определяется наличием большого числа помещений различного функционального назначения, среди которых кассовые узлы, информационно-вычислительные центры, помещения для серверов, аппаратуры связи и криптозащиты, архивы финансовых документов и т.д. Для защиты помещений по нормам требуется установка систем автоматической пожарной сигнализации и пожаротушения