Взрывоопасные зоны присутствуют не только на специализированных производствах, практически на каждом промышленном объекте есть взрывоопасные зоны. Очевидно, уровень защиты взрывоопасных зон должен быть не ниже, чем защита обычных зон. Однако часто взрывоопасные зоны защищаются малоэффективными тепловыми пороговыми извещателями, что обосновывается сложными условиями эксплуатации.
Мультикритериальные извещатели 3oTec (Три о Тек) – это результат 80-летних исследований физико-химических процессов развития очагов и защиты от помеховых воздействий. Сочетание дымового, газового СО и теплового сенсоров обеспечивает раннее обнаружение загорания с высокой достоверностью, без ложных тревог, даже в тяжелых условиях эксплуатации.
Проблема, озвученная в названии, не нова [1 - 6]. Ее корни скрываются более глубоко, чем это могут обычно увидеть программисты, пишущие только софт для микроконтроллерных устройств и не знающие физические принципы работы дымовых пожарных извещателей.
1
Одним из первых российских пожарных извещателей на микроконтроллере был максимально-дифференциальный тепловой извещатель ИП101-3А-А3R1 [62]. Выполнен он был на микроконтроллере с ограниченными возможностями без встроенного аналогово-цифрового преобразователя (АЦП) и с внешней энергонезависимой памятью.
1
Усовершенствованию тепловых точечных пожарных извещателей на основе контактных сенсоров без памяти сработки были посвящены изобретения по авторским свидетельствам СССР № № 830454, 991461, 1177834, 118014, 1203563, 1229788, 1244686, 1260989, 1357990, 1832905, 1837341 [29] и по патентам России № № 2087035, 2179350 [30]. Но эти технические решения не затрагивали существа схемотехнических решений, используемых в тепловых извещателях.
Интересное схемотехническое решение было реализовано в максимальном тепловом пожарном извещателе ИП 103-5/4 [25], фотография которого приведена на рис. 46, а блок-схема – на рис. 47.
На транзисторном оптроне реализован элемент памяти – триггер. В дежурном режиме работы, когда контакты датчика температуры разомкнуты, ток потребления извещателя равен току утечки оптрона при максимальном напряжении 30 В.
В извещателе пожарном тепловом магнитном СПТТ-А2 [23] в качестве теплового сенсора использовался геркон с системой ферритов, магнитов и теплоприемников аналогично, как и в известном извещателе ИП-105-2/1. Только СПТТ-А2, фотография которого приведена на рис. 39, содержал плату с радиоэлементами.
13
В первой части статьи [1] был сделан вывод, что в изобретении по патенту RU 2221278 [2] узел, названный схемой синхронного детектирования, вовсе не является синхронным детектором. Означает ли это, что в техническом решении пожарного извещателя, выполненного на основе принципиальной схемы, приведенной в этом патенте, не используется сам принцип синхронного детектирования? Для того чтобы правильно ответить на этот вопрос необходимо вернуться в недалекое прошлое и понаблюдать за модернизацией дымовых пожарных извещателей проходившей в конце прошлого века.
Выявить изменение знака выходного сигнала с измерительного моста Уитстона и преобразовать их в сигналы, приводящие к переключению бистабильного элемента, может компаратор (нуль-орган) [16 - 18]. Необходимо чтобы входные цепи этого узла не влияли на параметры предыдущего, например резистивного моста, а выход мог изменить состояние следующего за ним узла, например бистабитьного элемента.
Когда речь заходит про надежность, то все говорят про высоконадежные изделия и технологии и никто не пытается заводить разговоры о применении оборудования низкой надежности в какой-либо отрасли. Разумное сочетание достаточности уровня нормативных требований с достигнутым уровнем надежности в современной технике – это тот компромисс, который должен отслеживаться регулятором рынка в соответствующей отрасли.