Последним в перечень определений ГОСТ Р 53325-2012 попало понятие «элемент дистанционного управления; ЭДУ». В стандарте не нашлось места для технических требований и методов контроля этих технических средств пожарной автоматики. Они не стали подвидом извещателей пожарных ручных ИПР, которые также выполняют функции тумблера, оформленного в особой, жестко регламентированной конструкции. Не были они отнесены и к прочим устройствам, предназначенным для работы в шлейфах пожарной сигнализации.
7
Вопросы терминологии в области различных методов и средств обеспечения безопасности (МСОБ), например, информационной (ИБ), ядерной (ЯБ), противокриминальной и других, разрабатывались, как правило, в соответствии с историческими потребностями и востребованностью тех или иных МСОБ. На начальном этапе различные термины и понятия формулировались в разных предметно ориентированных областях с учетом особенностей и специфики каждой конкретной области. А это неизбежно ограничивало общность понятия. Хотя такая задача, как формулировка общих определений, при этом обычно и не ставилась. Конечно, предметно ориентированные определения также нужны, однако они, как минимум, должны быть согласованы с общими определениями.
Поводом для этой статьи послужило знакомство с материалами конкурса MIPS «Лучший инновационный продукт». В категориях конкурса есть раздел «Интегрированные системы безопасности (ИСБ)». За последние несколько лет в этот раздел подаются заявки на продукты, которые, по большей части, мало соответствуют определению «интегрированные системы безопасности», в том понимании, которое закладывалось в него изначально. Ну и, кроме того, постоянно возникают дискуссии на страницах журналов и в Интернет по поводу терминов «интегрированные», «комплексные» системы, а также в целом об интеграции систем безопасности и о терминологии в этой области. В этой статье некоторые моменты истории появления понятия ИСБ и состояние терминологии.
Одной из проблем в области стандартизации, которые связаны с принятым в 2002 году Федеральным законом № 184-ФЗ «О техническом регулировании» стало проявление отрицательного отношения к техническим условиям (ТУ).
В этой публикации автор продолжает начатую тему об измерениях и открывает цикл статей, посвящённых конкретным измерительным системам, их возможностям, особенностям, приёмам работы с ними. Конечно, достаточно много можно почерпнуть и из эксплуатационной документации, которая выложена на нашем форуме в специализированной «ветви». Однако и личный опыт, оценки (в том числе и субъективные!) могут оказаться полезными как пользователям наших систем, так и тем, кто только стоит перед выбором, что же приобрести, чем будет оптимальнее работать.
Почти в каждом проекте по созданию комплексной системы обеспечения информационной безопасности (ИБ) или системы защиты ПДн возникают вопросы:
- возможно ли организовать удаленный доступ к защищаемым данным?
- будут ли поддерживаться все имеющиеся в организации технические средства, с которых пользователи обрабатывают информацию?
- какие проблемы возникнут при использовании сертифицированных ФСБ решений и криптографических алгоритмов, соответствующих российским ГОСТам?
- какой максимальный класс криптографической защиты может быть обеспечен?
Отсутствие классификации шлейфов пожарной сигнализации и линий связи в системах пожарной автоматики в отечественных нормах является существенным недостатком, определяющим низкий уровень работоспособности систем пожарной сигнализации, оповещения и систем противопожарной защиты. Принципы построения пороговых, многопороговых и адресно-аналоговых шлейфов уже неоднократно обсуждались в отраслевой печати [1-8], однако повышение нормативных требований в части обеспечения работоспособности шлейфов и линий связи в условиях пожара привели к необходимости еще раз вернуться к этой теме.
В ближайшее время ожидается выход в свет новой редакции ГОСТ Р 53325 "Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования. Методы испытаний". Проект этого ГОСТ Р 53325--2012 с дополнительными разделами по газовым извещателям моноокиси углерода (угарного газа) СО с электрохимическим сенсором представлен на сайте ФГБУ ВНИИПО МЧС России. Одним из существенных изменений в новой редакции ГОСТ Р 53325 стала возможность обеспечения пожарных и охранных функций одним приемно-контрольным прибором.
К вопросу оценки ПЭМИН цифровых сигналов (продолжение)
Рассмотрим внимательнее положения «Норм 8-15». Собственно, нашей проблеме в документе уделено совсем немного внимания. Позволим себе полную цитату:
6.7 Подготовка к измерению напряженности поля индустриальных радиопомех от объекта
6.7.1 Напряженность поля индустриальных радиопомех от объекта проводят с каждой стороны на расстоянии 10 м от его границы.
Если границу объекта пересекают низковольтные электрические линии, то точки измерений выбирают не ближе 10 м от проекции проводов линии на землю.
Если границу объекта пересекают высоковольтные линии электропередач, то точки измерений должны быть удалены от линии на расстояние, превышающее указанное в ГОСТ 22012.
По определению: качество продукции — оценка потребителем степени соответствия её свойств индивидуальным и общественным ожиданиям, обязательным нормам в соответствии с ее назначением [1]. Само понятие: "качество продукции" многогранное и не до конца определенное. Наличие субъективных параметров у функции качества и неопределенность набора показателей качества делает оценку качества достаточно сложной задачей. Для обеспечения высокого качества продукции с низкими издержками в крупномасштабном производстве не достаточно просто контроля качества продукции, необходимо создание у производителя системы менеджмента качества производства в целом.