Последним в перечень определений ГОСТ Р 53325-2012 попало понятие «элемент дистанционного управления; ЭДУ». В стандарте не нашлось места для технических требований и методов контроля этих технических средств пожарной автоматики. Они не стали подвидом извещателей пожарных ручных ИПР, которые также выполняют функции тумблера, оформленного в особой, жестко регламентированной конструкции. Не были они отнесены и к прочим устройствам, предназначенным для работы в шлейфах пожарной сигнализации.
7
В большинстве случаев для логистическо-складских комплексов использование внутреннего противопожарного водопровода напрямую не всегда возможно. Это, в частности, связано с ограничением забора воды из общей магистрали снабжения или ее отсутствием. Поэтому оптимальный выход состоит в строительстве резервуаров для длительного хранения большого водозапаса.
Объективная реальность такова, что не всегда требования нормативных документов по обеспечению пожарной безопасности в отношении объектов культурного наследия исторической постройки, представляющих собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, могут быть к этим строениям применены. Это обусловлено многими причинами. Основная из них - уникальность архитектуры зданий, их внутренней отделки, и, следовательно, необходимость сохранения именно в том виде, в котором эти постройки дошли до наших дней.
Спецификой подземных объектов метрополитена являются, с одной стороны, высокая пожарная нагрузка, наличие большого кабельного хозяйства, протяженные линии под высоким напряжением, а с другой – высочайшая (самая высокая в городе) концентрация людей, формирующих интенсивные пассажиропотоки, особенно в часы пик. Любая, даже незначительная чрезвычайная ситуация способна спровоцировать панику, давку и человеческие жертвы.
Выход новой редакции ГОСТ Р 53325-2012 [1] - это очень нужная и своевременная корректировка действующей нормативной документации в области пожарной безопасности. Появление новых технических решений, результаты практической эксплуатации технических средств, зарубежный опыт, всё это в той или иной степени необходимо периодически обобщать и учитывать в обновляемых версиях стандартов. При декларированной гармонизации с европейскими стандартами его модернизация пошла по пути NEQ – необязательного соответствия, о чем так прямо и заявлено на титульном листе. И ничего страшного в таком выборе не было бы, если бы не имеющие место внутренние противоречия, а также заведомо менее жесткие критерии, которые предъявляются к изделиям в этом стандарте, по сравнению с мировым уровнем качества к таким же видам продукции. В данной статье не ставилась задача обозначить все имеющиеся внутренние противоречия в ГОСТ Р 53325-2012, это еще предстоит сделать, но пока рассмотрим только небольшую их часть, касающу
На титульной странице ГОСТ Р 53325-2012 [1] приведены европейские стандарты серий ISO 7240 «Fire detection and alarm systems» и EN 54 «Fire detection and fire alarm systems», отдельные положения которых учтены в этом документе. В тоже время, в редакцию 2012 года был введен новый раздел 9 «Система передачи извещений о пожаре», которого не было в предыдущей версии. Но в известных и доступных частях стандартов ISO 7240 и EN 54 отсутствуют требования, касающиеся непосредственно систем передачи извещений о пожаре. Так в частях 21 указанных документов идет речь только про один из компонентов такой системы, а именно про устройства передачи пожарной тревоги и предупреждения про неисправность. Системы и оборудование передачи тревожных извещений раскрывается в другой серии стандартов – EN 50136. Так как данная серия стандартов даже не упоминается в ГОСТ Р 53325, то остается открытым вопрос: гармонизировался ли раздел 9 вообще с какими-либо европейскими стандартами?
В последние годы активно-пассионарные объединения, ассоциации, союзы предпринимают попытки завершить системное формирование «межведомственной» отрасли экономики в области обеспечения пожарной безопасности (далее: отрасль ПБ). Настоящая статья - это методологическая помощь пассионариям в таком нужном деле. Пожарную безопасность страны обеспечивает формирующаяся отрасль ПБ, которая в современной России работает более 20 лет. Отрасль экономики в области обеспечения пожарной безопасности - это совокупность предприятий и производств, которые, на основе соответствующих технических регламентов и нормативных документов по пожарной безопасности, проектируют, создают, производят и обеспечивают экономику пожарно-технической продукцией, работами и услугами в области пожарной безопасности.
Вопросы надежности пожарных извещателей, исходя из величины наработки на отказ, и связанная с ними «вечная» тема: «1-2-3 извещателя в помещении», уже неоднократно обсуждалась в отраслевых журналах. Само по себе требование установки в каждом помещении не менее двух извещателей, а с 2003 года даже трех извещателей, когда во всем мире считается достаточным один, - по меньшей мере странно. С другой стороны, уникальность отечественных норм не обеспечивает высокий уровень пожарной защиты. К сожалению, Россия возглавляет список стран, наиболее неблагополучных по общей пожарной опасности.
По разным причинам, за последние годы, в сфере обеспечения пожарной безопасности сложились и негативные ситуации, которые крайне отрицательно влияют на безопасность зданий и сооружений, и в конечном итоге на безопасность пребывающих в них людей. Профессиональный уровень специалистов отдельных организаций не отвечает современным требованиям. При производстве допускаются случаи несоблюдения установленных стандартов и требований, допускаются нарушения технологических регламентов.
В ГОСТ Р 53325-2012 имеется требование о совместимости извещателй пожарных (ИП) и приборов приемно-контрольных пожарных (ППКП): «4.2.1.3 Электрические характеристики ИП в дежурном и тревожном режиме (напряжения, токи, эквивалентные сопротивления, наличие стабилизации напряжения или тока и минимально допустимое напряжение питания в режиме выдачи тревожного извещения), а также время восстановления дежурного режима после снятия напряжения питания, должны быть установлены в технической документации (ТД) на ИП конкретных типов и должны соответствовать электрическим характеристикам шлейфа пожарной сигнализации ППКП, с которым предполагается использовать данные ИП». Однако на практике далеко не всегда достигается такая идиллия.
|
|